Боцман Posted January 20, 2019 Share Posted January 20, 2019 Добрый день. Выполняем работы по прокладке воздуховодов. Требуется прокладка воздуховодов диаметром 150 мм, толщиной 1 мм. Подскажите, пожалуйста, чему следует отдать приоритет при выборе расценки - диаметру трубы воздуховода или толщине его стенки? Имеются расценки ФЕР 20-01-002-18 "Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм" и ФЕР 20-01-002-01 "Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aver Posted January 20, 2019 Share Posted January 20, 2019 При выборе расценки на работы по прокладке воздуховодов приоритет следует отдавать диаметру трубы воздуховода, а не толщине его стенки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...